Zitat:
Zitat von Hollowman Beitrag anzeigen
ZU JEDEM Eingang der Wago (DI) muss ich eine ModBus Device Instance Anlegen und darin den Datentyp 1 Bit einstellen sowie bei Leseadresse den ensprechenden Eingang eingeben.
Korrekt. Alternativ könntest Du noch ein Word (16Bit) einlesen und entsprechend verarbeiten. 16 Bit Register-Variablen kommen dann bei Analog-Werten ins Spiel. (PT1000 / 0-10V)
Die Schreibadresse ist bei Eingängen vernachlässigbar, da man auf Eingänge nicht schreiben kann.

Zitat:
Zitat von Hollowman Beitrag anzeigen
PS. Wenn ich jetzt mehrere DI Karten an der Wago angeschlossen habe werden die Eingänge trotzdem der Reihe nach durchgezählt oder?
Modbus-Adressen werden beim Bit-Zugriff immer fortlaufend durchnummeriert. 3 Karten mit je 8 Eingängen sind dann die Modbus-Adressen 0-23.