Hallo Martin,
ich habe 2 Weidmüller Netzteile Paralell im Einsatz. Hieran hägen 9 HM-IO12/7 Module. Ein Netzteil hätte es auch geschafft, jedoch habe ich mit zweien Paralell (max 3 möglich) eins Redundant. Solltest Du tatsächlich mehr als 2A benötigen nimm einfach 3 Weidmüller. Wichtig hierbei ist unbedingt die Spannung auf 24Volt einzustellen. Ggf. macht der RS485 Überspannungsschutz Sinn. Ist ganz nett, da dieser auch direkt den Busabschluss realisiert.
Ach ja..... wenn man die Netzteil Paralell anklemmt muss die Spannung der Netzteile bis auf 20mV gleich sein. Sonst schaltet sich eins automatisch ab. Ist vielleicht auch nett, wenn man das zweite als reines "Spare2 Netzteil betreiben möchte.
P.S. Dir ist bewusst, dass Du mit gültiger IPS Subscription auf HomeMatic Komponenten z.T. 10% Rabatt über IP-Symcon / M.Steiner bekommst?

So denne schönen Abend noch...

//Sven