Hallo und guten Abend, ich bin ein Newbie und neu hier im Forum.Ich beschäftige mich schon seit längerem mit der Software von IP Symcon doch leider steige ich nicht dahinter und bin dementsprechend frustriert.Es sind schon etliche Abende ins Land gegangen ohne oder mit nur kleinem Resultat und jetzt stehe ich wiedermal vor einem Problem.Ich habe die Füllstandskontrolle von ProJet die auch über die eigenen Logcenter ansprechbar ist über IP Symcon jedoch nicht.Habe die Anlage schon updaten lassen und auch sonst die drei Threads hier im Forum ausprobiert doch vergeblich.Bitte Helft mir sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.Die Anzeige bleibt auf 0 stehen.Fehlt mir vielleicht ein Skript womit ich zum ersten mal die Elektronik anspreche so wie die FHT 80B.Habe mir hier im Forum schon viele tolle Sachen angesehen und Respekt gegenüber denen die solche Sachen erstellen vor allem die tollen Screenshots im Web Designer und es wäre schön mir dieses auch mal zu erklären,damit ich dies auch bei mir anwenden kann!Ich bedanke mich schon mal im Vorfeld für die ich hoffe vielen Vorschläge und Erklärungen und hoffe das ich diese dann auch wie Ihr anderen die neu sind zur Verfügung zu stellen. Grüße aus Duisburg |
| |||
|
Hallo brdiver677, danke für die schnelle Info doch muss ich dich leider enttäuschen habe dieses schon ausprobiert und alles auch so eingestellt wie Du in deiner Beschreibung doch nichts tut sich.Das einzigste was mir auffällt,das mein Port kein Com Port ist sondern ein ? und das,wenn ich auf Debug gehe nur Hyroglüfen dort gesendet werden.Ich hoffe das Du noch eine andere Idee hast.Betreibe die Anlage auch nicht über eine direkte Schnittstelle sondern über den Funk-USB Empfänger UX-868.Muss man vielleicht an den Variabeln was ändern?Bin am Ende mit meinem Latein. |
| |||
|
Hi, schau mal hier. Vielleicht helfen Dir die Beiträge von nancilla. Er wertet den Datenstrom aus, d.h. er hat einen erfolgreichen Zugriff über die COM. Du findest die Skripts mit dem nachfolgenden Link. Registervariable...Erklärung? wesseli Geändert von wesseli (20.12.09 um 10:37 Uhr) |
| ||||
|
Wenn Du im Debug, Hex anklickst, dann siehst Du auch eine vernünftige Ausgabe. Mach noch mal einen Shot von deiner Leveljet-Instanz. Was steht denn dort als übergeordnete Instanz? Der Leveljet braucht sonst keine Auswertung! Die Geschwindigkeit beträgt 19200 Baud, 8 Bit, None-Parity, 1 Stop-Bit (19200,8,N,1), die Datenübertragung erfolgt im Sekundentakt.
__________________ Gruß Rainer Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Geändert von RWN (20.12.09 um 13:39 Uhr) |
| ||||
|
Es stimmt alles, bis auf die Einstellungen deiner USB-Instanz. Die Geschwindigkeit beträgt 19200 Baud, 8 Bit, None-Parity, 1 Stop-Bit (19200,8,N,1), sollte es sein. In deiner übergeordneten LevelJet-Instanz wird aber 19200,8,0,N angezeigt.
__________________ Gruß Rainer Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. |
| |||
|
Hallo, die Stop Bits sind als 1 eingetragen doch liegen Sie auf 0!Wie das kann weiß ich nicht,was ich aber weiß der Level Jet und ip-symcon es nicht tun . Sitze jetzt schon den dritten Abend davor und habe schon unmengen an Kaffee getrunken und irgend wie gesagt habe ich kein bock mehr,weil das Resultat gleich null ist Habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung von PHPdoch muß es doch irgend jemand geben der das gleiche Problem hatte und mir helfen kann.Die Hilfe die ich bis jetzt bekommen hatte war nett und hilfsbereit doch ohne Erfolg.Vielleicht wäre es hilfreich ganz von vorne anzufangen und das jemand ganz viel Gedult mitbringt,um die Sache hier mit mir zu lösen.Besten Dank schon mal im vorraus. Gruß Marco |
![]() |
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| |
Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| ProJet und 2.1 | brdiver677 | Allgemeine Diskussion | 10 | 31.01.10 18:26 |
| Projet Leveljet | Caveman | Allgemeine Diskussion | 5 | 21.09.08 17:31 |