Ist ein wenig untergegangen:
Ich hatte einen 4-fach Wechselstromwandler auf Hutschienenbasis geroutet.
Wozu?
Hat mein Kind immer noch den Rechner an? Ist meine Waschmaschine fertig?
Ist auf dem Strompfad noch Strom? Läuft ein Rolladenmotor, in welcher Richtung? Garage noch Licht?
Hatte es mit dem Hallsensor AC712 von Alegro gebaut.
Kosten?
Überschaubar! Ca. 50 - 60 Teuronen für 4 Kanäle, wenn man es selbst macht.
Daten sind HIER
Der RAIL to RAIL OP in der Schaltung ist ein TC912, sollte aber auch mit anderen RtR Op’s gehen.
Mit den Verhältnissen 33k zu 330 kOhm hatte ich ca 6mVolt pro Watt, kann man aber auf seine Bedürfnisse anpassen.
Auswertung mit 1Wire oder sonst was, 0 - 5Volt, Schaltung im Link.
Gruß Helmut
Edit: Hatte das falsche Target-File dran gehängt, da waren die Abstände am Stromwandler noch dichter. Hat doch gleich der Bernd gemerkt! Dazu noch eine Erklärung warum 2 Elektronik-Teile? -> Stammt aus einem 2er-Bauprojekt. Wer nur 2 Wandler braucht, ist auch bedient. Man kann ja die 5 Volt und den GND zusammenführen. Die 2er Sockel sind für den Frequenzkondensator, zum Ausprobieren