  #11 (permalink)  
Alt 25.05.08, 19:13
Senior Member
 
Registriert seit: Feb 2007
Ort: Syrgenstein
Beiträge: 298
Standard

Zitat:
Zitat von Hannes1225 Beitrag anzeigen
Selbst zu Steuern ist nicht mein erstes Ziel, erst mal sehen was die Heizung unnötig verbraucht. Wenn nach einer neuen Einstellung der vorhandenen 2107-Steuerung die wesentlichen Fehler weg wären, glaube ich auch nicht mehr an sensationelle weitere Spareffekte. Aber das wichtigste ist dann ja erledigt...
Ich kann mir schon ein ganz erhebliches Sparpotential vorstellen, wenn man die Heizungsregelung mit den FHTs kombinieren kann. Z.B. dynamische Anpassung der Vorlauftemp. abhängig von den Ventilstellungen der FHTs. Oder Abschaltung der Heizkreispumpe(n). Und so manches mehr.

Also wenn jemand Infos zum Protokoll hat, wäre ich auch interssiert!

Gruß
Dieter
__________________
The difference between men and boys is the price of their toys
Mit Zitat antworten
  #12 (permalink)  
Alt 25.05.08, 19:30
Junior Member
 
Registriert seit: Nov 2006
Beiträge: 14
Standard

Zitat:
Zitat von Dieter Beitrag anzeigen
Ich kann mir schon ein ganz erhebliches Sparpotential vorstellen, wenn man die Heizungsregelung mit den FHTs kombinieren kann. Z.B. dynamische Anpassung der Vorlauftemp. abhängig von den Ventilstellungen der FHTs. Oder Abschaltung der Heizkreispumpe(n). Und so manches mehr.
Das möchte ich auch erreichen; wenn alle Räume warm genug sind, braucht
man auch die Vorlauftemperatur nicht zu halten. Ausserdem würde ich
gerne die Warmwasserbereitung früher ausschalten als die Heizung,
das ist leider aneinander gekoppelt. So spät abends brauche ich einfach
kein heisses Wasser mehr, für's Zähneputzen reicht auch lauwarm.
Wenn Die Zirkulationspumpe an ist, sieht man, wie schnell der Speicher
auskühlt. Nett wäre auch, zu wissen, wenn keiner im Haus ist, die Heizung
aber trotzdem an, dann könnte aber die Zirkulation ausbleiben.


Zitat:
Zitat von Dieter Beitrag anzeigen
Also wenn jemand Infos zum Protokoll hat, wäre ich auch interssiert!
gibt's per PM von mir, posten möchte ich es nicht.
Mit Zitat antworten
  #13 (permalink)  
Alt 25.05.08, 20:15
Senior Member
 
Registriert seit: Dec 2007
Ort: Nienburg (Weser)
Beiträge: 810
Standard

Hallo Buderus Besitzer , auch ich würde mich für so etwas interessieren, allerdings habe ich bereits eine RC35.
Gibt es Informationen dazu, ob die das gleiche Protokoll nutzt und was würde man alles benötigen um die Daten auszulesen?


Jens
Mit Zitat antworten
  #14 (permalink)  
Alt 25.05.08, 20:50
Senior Member
 
Registriert seit: Feb 2007
Ort: Syrgenstein
Beiträge: 298
Standard

Zitat:
Zitat von himtronics Beitrag anzeigen
Das möchte ich auch erreichen; wenn alle Räume warm genug sind, braucht
man auch die Vorlauftemperatur nicht zu halten. Ausserdem würde ich
gerne die Warmwasserbereitung früher ausschalten als die Heizung,
das ist leider aneinander gekoppelt. So spät abends brauche ich einfach
kein heisses Wasser mehr, für's Zähneputzen reicht auch lauwarm.
Wenn Die Zirkulationspumpe an ist, sieht man, wie schnell der Speicher
auskühlt. Nett wäre auch, zu wissen, wenn keiner im Haus ist, die Heizung
aber trotzdem an, dann könnte aber die Zirkulation ausbleiben.




gibt's per PM von mir, posten möchte ich es nicht.
Ein Vorschlag zur Steuerung der Zirkulationspumpe:

Am Ausgang des Warmwasserspeichers habe ich einen Druckschalter angebracht. Dieser schaltet über ein abfallverzögertes Zeitrelais die Zirkulationspumpe für 30 min. an. Morgends nach dem Aufstehen kurz den Wasserhahn betätigt. Dies bewirkt einen Druckabfall, der Druckschalter schaltet und die Zirkulation beginnt. Natürlich gibt es mit entsprechender Homeautomation elegantere Lösungen, aber diese Schaltung tut seit Jahren ihren Dienst.

Wäre nett von mir, wenn du mir das Protokoll schicken könntest.

Gruß und besten Dank
Dieter
__________________
The difference between men and boys is the price of their toys
Mit Zitat antworten
  #15 (permalink)  
Alt 25.05.08, 21:25
Junior Member
 
Registriert seit: Nov 2006
Beiträge: 14
Standard

Zitat:
Zitat von Dieter Beitrag anzeigen
Ein Vorschlag zur Steuerung der Zirkulationspumpe:

Am Ausgang des Warmwasserspeichers habe ich einen Druckschalter angebracht. Dieser schaltet über ein abfallverzögertes Zeitrelais die Zirkulationspumpe für 30 min. an. Morgends nach dem Aufstehen kurz den Wasserhahn betätigt. Dies bewirkt einen Druckabfall, der Druckschalter schaltet und die Zirkulation beginnt. Natürlich gibt es mit entsprechender Homeautomation elegantere Lösungen, aber diese Schaltung tut seit Jahren ihren Dienst.
Die 2105/2107 bietet ja bereits die Möglichkeit, die Zirkulationspumpe
anzuschliessen und pro Stunde x mal für 3 Minuten laufen zu lassen
für x = 1 ... 6, ich habe bei mir 2 mal pro Stunde eingestellt, das ist ja
schon ganz o.k. und das Wasser ist auch gleich warm in der Küche (etwa
10m Leitung bis zum Speicher). Und die Pumpe läuft auch nur während
der Tagheizzeit, nicht bei Nachtabsenkung. Da kann man nicht so richtig
viel optimieren (ausser vielleicht mit Bewegungssensoren in Küche und
Bad).
Mit Zitat antworten
  #16 (permalink)  
Alt 25.05.08, 23:12
Junior Member
 
Registriert seit: May 2008
Beiträge: 5
Standard

Hallo,
"FHTs"? FernHeizThermostat? oder was?
Sorry, bin neu hier. Oder gibt's auch ein Glossar? (steht zumindest nicht in Wikipedia).

Frage zum KM271 (RS232-Modul):
Ist das nur ein Pegelwandler? Im "p_logamatic_fernwirksystem_web.pdf" sieht die Zeichnung recht spartanisch aus. Allerdings könnte die Anschlußmöglichkeit des Abgastemp-Fühlers auf Intelligenz deuten. Oder nur auf eine Klemme welche "durchgereicht" wird? Hat jemand ein halbwegs hochauflösendes Foto? (sogar beidseitig?). Falls im Wesentlichen nur Pegelwandler, dann könnte man zumindest hier (durch überspringen?) ein wenig Hardware sparen...

Tetrapack> [...] habe ich bereits eine RC35.
Gibt es Informationen dazu, ob die das gleiche Protokoll nutzt und was würde man alles benötigen um die Daten auszulesen?[...]

Frage: Ist das RC35 nur eine Fernbedienung für eine andere Heizungs-Steuerung? Oder ist hierin die Intelligenz? In der RC35-Anleitung lies es sich so, als sei sie selbst die Intelligenz. Könnte mir aber auch vorstellen, daß die Anleitung genauso geschrieben wäre, wenn sie die Daten nur wiedergibt. (ob "RC" remote control heißt?). Evtl. wäre sie eine der Alternativen zu einem "selbstgestrickten" System...

Dieter> [...]Am Ausgang des Warmwasserspeichers habe ich einen Druckschalter angebracht. Dieser schaltet über ein abfallverzögertes Zeitrelais die Zirkulationspumpe für 30 min. an. Morgends nach dem Aufstehen kurz den Wasserhahn betätigt. [...]
Toll! Die einfachsten Ideen sind oft die besten.
(Ähnlich wie in wasserarmen Regionen simple fußbetätigte Wasserventile an den Waschbecken hocheffizient mit Wasser (kalt und warm) umgehen. Warum gibt es das in Deutschland nur als teures Spielzeug von Nobelmarken, dann meist elektronisch, wo mittlerweile durch Näherungsschalter übertrumpft?)

Gibt hier ja doch einige, die die 2107 (bzw. ähnliche) haben...
Gruß,
Hannes
Mit Zitat antworten
  #17 (permalink)  
Alt 26.05.08, 00:32
Benutzerbild von UweR
Senior Member
 
Registriert seit: Jan 2007
Ort: DH
Beiträge: 622
Standard

Moin zusammen,
Zitat:
Ich kann mir schon ein ganz erhebliches Sparpotential vorstellen, wenn man die Heizungsregelung mit den FHTs kombinieren kann. Z.B. dynamische Anpassung der Vorlauftemp. abhängig von den Ventilstellungen der FHTs. Oder Abschaltung der Heizkreispumpe(n). Und so manches mehr.
Ich habe bei mir die kpl. Regelung der Heizung mit LCN übernommen und sehe eine erhebliche Einsparung. Ich kann euch nur ermutigen, dran zu bleiben - es lohnt sich.
Ob die 'Logik' dabei im LCN oder in IPS ist, sollte IMHO wurscht sein.
__________________
Grüße, Uwe

natürlich ... TOGETHER
Mit Zitat antworten
  #18 (permalink)  
Alt 26.05.08, 00:57
Junior Member
 
Registriert seit: May 2008
Beiträge: 5
Standard

Hallo UweR,
Zitat:
Zitat von UweR Beitrag anzeigen
[...] bei mir die kpl. Regelung der Heizung mit LCN übernommen und sehe eine erhebliche Einsparung. [...]
Hmm, LCN? Klärst Du mich auf?
(klar, was "intelligentes"...)

Gruß,
Hannes
Mit Zitat antworten
  #19 (permalink)  
Alt 26.05.08, 01:20
Benutzerbild von UweR
Senior Member
 
Registriert seit: Jan 2007
Ort: DH
Beiträge: 622
Standard

Zitat:
Zitat von Hannes1225 Beitrag anzeigen
Hallo UweR,


Hmm, LCN? Klärst Du mich auf?
(klar, was "intelligentes"...)

Gruß,
Hannes
aber gerne, Hannes.

LCN = Local Control Network klick
... ein 'professionelles' Bussystem.
Unser Forum dazu ist der bus-profi.

IMO ist es aber völlig egal mit welcher Hardware (welchem System) man die Heizung letztlich schaltet, die Regelung dazu kann IPS auch.
__________________
Grüße, Uwe

natürlich ... TOGETHER
Mit Zitat antworten
  #20 (permalink)  
Alt 26.05.08, 06:14
Senior Member
 
Registriert seit: Dec 2007
Ort: Nienburg (Weser)
Beiträge: 810
Standard

Stimmt ,

wichtig wäre erst einmal das Protokoll zu kennen und vor allem zu verstehen. Wie es dann nachher umgesetzt wird bleibt ja jedem selbs überlassen.
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an



Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0