Hallo,

ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe die 841 mit CodeSys auf "den Ursprung" zurück gesetzt und versuche mit der Funktion FC5 den 1. Ausgang zu schalten. Ich bekomme als Response für Byte 8-11 auch das, was in der Beschreibung steht, das Relais zieht aber nicht an:

zur 841 -> 0000 0000 0006 0105 0000 ff00
von 841 <- 0000 0000 0006 0105 0000 ff00

Wo liegt mein Denkfehler?

Gruß,
Peter
Mit Zitat antworten
  #2 (permalink)  
Alt 28.04.10, 21:04
Benutzerbild von boXer
Member
 
Registriert seit: Mar 2010
Ort: Rhein Main - Münster
Beiträge: 53
Standard Ausgang direkt schalten

In dem Moment wo Du eine Applikation auf der SPS laufen hast sind die Ausgänge von Modbus nicht mehr direkt ansprechbar und können nur durch die SPS über die Applikation angesprochen werden.
Du müsstest den Umweg über einen Merkereingang Bsp. MX 0.0 > Modbusadresse 12288 und danach eine Verknüpfung innerhalb des SPS Programmes auf den entsprechenden Ausgang vornehmen.
Die Alternative ist innerhalb der Steuerungskonfiguration am Karteireiter Modulparameter die entsprechende Klemme von PLC auf Fieldbus ändern.
Dann ist wieder Vollzugriff über Modbus möglich allerdings hat dann die SPS keinen Zugriff mehr auf die Ausgänge.
Es kann halt nur einer gewinnen SPS oder Feldbuszugriff.
Eine weitere Alternative ist den Kontroller in den "Auslieferungszustand" zu versetzen. Über Ethernet Settings Format & Extract wird das File System gelöscht und neu aufgesetzt. Dann sind die Ausgänge auch bis zum ersten Applikationsdownload wieder voll über Modbus ansteuerbar.
(Achtung Programm usw. ist dann natürlich weg)
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Wago 750 -Ethernet-> AVR IO -DMX-> Dimmer McBain Beleuchtung / Lichttechnik 0 28.02.10 18:31
Dimmen mit WAGO IO 750 wolfi3300 SPS Automatisierungstechnik 16 18.12.07 15:13
Starthilfe, Ports setzen / lesen bei WAGO 841 wolfi3300 Haustechnik 3 08.12.07 10:23
WAGO I/O System 750 und IP-Symcon ColdIce Allgemeine Diskussion 8 02.03.07 08:48
WAGO 750 - Bezugsquelle sanman Allgemeine Diskussion 0 28.01.07 11:57


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0