Unhappy WAGO 750-841 als Instanz hizufügen (noch kein Connect)

Hallo,

bin auch ein blutiger Anfänger mit IPS und suche etwas Hilfe. Ich habe folgendes Umfeld:

1 x WAGO 750-841
1 x WAGO 750-430 (8 DI)
1 x WAGO 750-530 (8 DO)
1 x WAGO 750-600

Ich habe dem Controller eine feste IP zugeordnet und habe mit Codesys (WAGO - I/O PRO CAA) ein kleines SPS Programm mit der Konfiguration auf den Wago geschrieben um einfach über einen Eingang einen Ausgang zu schalten.

Nun mein Problem:
Ich schaffe es nicht, den Wago in die IPS zu integrieren. Im Forum steht immer wieder "WAOGO I/O" als Instanz hinzufügen - doch ich habe beim Hinzufügen (rechte Maustaste => Allles andere als diese Zeile).

Muss ich eine "Modbus" Instanz hizufügen???

Wie gehts dann weiter?

Ich möchte gerne auf die globalen Variablen zugriefen um vom WAGO selbst ein paar Grundschaltungen abbilden zu können (auch ohne PC Licht im Haus => Anforderung von meiner Frau ).

Muss ich noch eine Modbus.dll irgendwo einfügen um in der Auswahlliste für zusätzliche Instanzen den WAGO I/O erhalten zu können??

Für ein paar kleine Tipps wäre ich sehr dankbar (dan geht mir vielleicht ein Licht auf/an).

Gruss

RZ79
Mit Zitat antworten
  #2 (permalink)  
Alt 15.03.10, 22:35
Junior Member
 
Registriert seit: Sep 2008
Beiträge: 28
Standard

Hallo RZ79...

habe auch erst vor ein paar Tagen mit der Wago angefangen.

Bei mir habe ich folgende Instanzen angelegt:
  • Client Socket mit der IP der Wago (x.x.x.x:502)
  • ModBus RTU/TCP
  • Entsprechende ModBus Adressen für die einzelnen Ein-/Ausgänge der Wago (nur wenn direkt über IPS geschalten werden soll)

Für das Schalten in einem Codesys-Programm das auf der Wago läuft braucht man soviel ich weiss Merker, wie im Beitrag Wago 750-841 <---> IPS beschrieben. Um das zum laufen zu bringen, hatte ich aber leider noch keine Zeit!

Gruß

Ralf
Mit Zitat antworten
  #3 (permalink)  
Alt 16.03.10, 08:02
Member
 
Registriert seit: Aug 2009
Beiträge: 72
Standard

Zitat:
Zitat von rz79 Beitrag anzeigen
Muss ich eine "Modbus" Instanz hizufügen???

Wie gehts dann weiter?
RZ79
Falls noch nicht passiert, indem du ein Modbus-Instanz erstellst.

Als übergeordnete Instanz legst du eine Splitter-Instanz "Modbus-RTU/TCP" an, welche sich auf einer I/O-Instanz "Client-Socket" mit Ziel-IP zur SPS verbindet.
Das wären dann alle "übergeordneten Instanzen", die du brauchst um überhaupt (weitere) Modbus-Instanzen einrichten zu können.

Wenn Du nun eine Modbus-Instanz auf der SPS ansprechen willst, muss du wissen, welche Adresse du lesen / schreiben willst.

Gruß
Palela
__________________
Gruß Palela

Im Einsatz:
WAGO 750-841 mit Kopplung an DALI und EnOcean - Regelung Heizung, Licht, Energiemanagement etc...
WAGO 750-881 für Software-Entwicklung.

Multimedia ist immer noch eine ewige Baustelle...
Mit Zitat antworten
  #4 (permalink)  
Alt 16.03.10, 22:55
Junior Member
 
Registriert seit: Mar 2010
Beiträge: 2
Smile

Hallo und vielen Dank für Denkanstoss, ich glaube an dieser stelle haben schon vorher Andere ein Problem gehabt.

Mein Fehler lag in der (gedanklichen) Zuordnung und Adressierung von einem Ein/Ausgang. Da die Objekt ID in der IPS ähnlich lauten wie die Modbus Adressen, hatte ich gedacht diese in der IPS Instanz meines Wagos anzugeben.....

Ich hatte vor dem Erstellen des Forum Eintrages so ziemlich alle Beiträge gelesen und hatte mir so was zusammengereimt.

Um das Problem zu lösen habe ich zunächst einen freibenannten Merker Eintrag "Schlafzimmerlicht AT %MX0.0 :BOOL ;" in Codesys angelegt und danach mit der Modbus Adresse (hier dann nicht die IPS ObjektID) eingetragen. Dann hatt es auch scon lesend und schreibend funktioniert.

Super und nochmals besten Dank.... Finde es immer wieder Klasse und sehr edel, wenn doch so manche etwas Zeit (ohne gleich einen Profit daraus zu haben) anderen Leuten helfen.

Nun werde ich meine Gedanken mit diesem Wissen vertiefen um für mein geplantes Haus eine praktikabele Lösung´zu stricken.

Ich muss mir noch ein paar Gedanken noch zur SPS Steuerung machen, da die noch nicht wagoseitig so toll reagiert (IPS super - doch mein Flip flop lahmt ein wenig). Ich weiss auch noch nicht wie man z.B. einen Windsensor für Raffstores einbinden kann, doch da habe ich noch ein wenig Zeit.

Mit den besten Grüssen

RZ79
Mit Zitat antworten
  #5 (permalink)  
Alt 17.03.10, 21:44
Senior Member
 
Registriert seit: May 2009
Ort: Potsdam
Beiträge: 115
Standard

immer ein herzliches Willkommen

Zitat:
da die noch nicht wagoseitig so toll reagiert
was meinst Du damit? (ein "must have" für die Hausautomation mit WAGO findest Du hier: Oscat - Home)


Tilo
__________________
Viel Spass am Geraet

IPS 2.3, DUGTool, ToniTools (Respekt an die Entwickler)
WAGO 750-841 (58 DI, 66 DO), 1-Wire Feuchte/Temp-Sensoren, AGFEO-TK, http://fli4l.de ...
Mit Zitat antworten
Antwort

Stichworte
instanz , wago

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
IPS 2.1 Server Dienst lässt sich nicht beenden Lothar Allgemeine Diskussion 34 07.10.09 20:35
Dimmen mit WAGO IO 750 wolfi3300 SPS Automatisierungstechnik 16 18.12.07 15:13
Starthilfe, Ports setzen / lesen bei WAGO 841 wolfi3300 Haustechnik 3 08.12.07 10:23
WAGO I/O System 750 und IP-Symcon ColdIce Allgemeine Diskussion 8 02.03.07 08:48
WAGO 750 - Bezugsquelle sanman Allgemeine Diskussion 0 28.01.07 11:57


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0