Standard Wago 750-841 Licht an/aus mit IPS

Hallo Leute,

komme einfach nicht weiter, ich möchte eine einfache Lampe mit IPS an/aus machen. So in etwa soll es funktionieren:

Wago 750-841 (steuert)
750-400 (Taster an der Wand)
750-501 (Relaissteuerung -> Lampe an/aus)
IPS (steuerung über Web)

Ich weiß aber gar nicht wie ich das umsetzen soll, vielleicht hat einer von euch etwas Geduld am Sonntag und macht eine Schritt für Schritt Anleitung für einen Anfänger

Würde mich sehr freuen!

Danke schon mal im Voraus!

Grüße
sid
Mit Zitat antworten
  #2 (permalink)  
Alt 22.02.10, 00:56
Benutzerbild von cali
Senior Member
 
Registriert seit: Sep 2006
Ort: Rhein-Main
Beiträge: 151
Standard

@sid leider will ich Dir keine Schritt für Schritt Anleitung präsentieren, aber wenn Du uns sagst wo genau das Problem liegt wird Dir bestimmt geholfen. Die Arbeit wird Dir aber niemand abnehmen.

Für den Anfang benutze die Suchfunktion des Forums!
Ein Tipp noch: Merkervariable.

CU
Cali
__________________
Ist: Wago 750-841, 80 DO, 68 DI, Siemens M20 Terminal, Temperaturerfassung über 1-Wire mittels LinkTH

Das Leben ist ein seltsames Spiel - aber die Grafik ist geil.
Mit Zitat antworten
  #3 (permalink)  
Alt 22.02.10, 18:20
Benutzerbild von cat
cat cat ist offline
Senior Member
 
Registriert seit: Apr 2008
Beiträge: 201
Standard

Hi sid,

hast Du die Programmierumgebung für die Wago? CoDeSys?
Wenn nicht musst Du die erst mal besorgen.
Wenn ja, dann schau mal in die online-Hilfe. Da ist eine Schritt für Schritt Anleitung für eine Ampelsteuerung als eines der ersten Kapitel drin.

Gruss
Chris
Mit Zitat antworten
  #4 (permalink)  
Alt 22.02.10, 18:36
sid sid ist offline
Junior Member
 
Registriert seit: Jan 2010
Beiträge: 15
Standard

Hallo,

so langsam habe ich es...CoDeSys 2.3 ist installiert und die erste Anwendung in CFC ist schon programmiert und auf dem Controller

Das Auslesen klappt auch schon mit IPS aber das schreiben auf eine DO klappt noch nicht.

Das Auslesen der IX19.0 mit ModBus Adresse 190 klappt.

Das schreiben auf DO QX15.0, mit der ModBus Adresse (Schreib u. Leseadresse) 662, will nicht

Die andere Möglichkeit;
Lesen (funzt)
http://192.168.178.3/READPI?ADR=QX15.0&FORMAT1=%x

Schreiben (funzt leider auch nicht)
http://192.168.178.3/WRITEPI?ADR1=QX...1=1&FORMAT1=%x


Einer vielleicht eine Idee?


Gruß
Sid
Mit Zitat antworten
  #5 (permalink)  
Alt 22.02.10, 20:34
Senior Member
 
Registriert seit: May 2009
Ort: Potsdam
Beiträge: 115
Standard

Hallo Sid,

erstmal willkommen im Forum und in der WAGO-Gemeinde

Grundsätzlich muss man zwischen 2 Arten im Zugriff unterscheiden:

1. Direktzugriff auf die einzelnen DI/DO (dabei darf kein Programm auf der SPS geladen sein)
2. Zugriff über Merker (ein Programm inkl. globalen Merkern - siehe unten - muss auf der SPS laufen)

p.s. die 2. Variante ist für mich ganz klar der Favorit, da die Intelligenz in der SPS sitzt (Stichwort Zuverlässigkeit)

also kurzer Abriss der Vorgehensweise für die Variante2 (mal mit ein paar Bilder).

1. lege Merker in der SPS an (als globale Variable - Syntax siehe Bild1)
2. lege WAGO-Instanz in IPS an (hast Du wahrscheinlich schon - siehe Bild2)
3. lege ModBus-Adresse in IPS auf den Merker (siehe Bild3)
4. (optional) ändere Profil für Variable, damit Du im WebFront was siehst :-)

das war es auch schon, bzgl. MerkerAdressen findest Du im Forum auch noch ein paar Beiträge bzw. in der WAGO-Doku steht auch was dazu ...

in diesem Sinne - viel Erfolg

Tilo
Miniaturansicht angehängter Grafiken
merker_globale_variblen.png   merker_wago_instanz.png   merker_ips_2.png   merker_ips.png   merker_webfront.png  

__________________
Viel Spass am Geraet

IPS 2.3, DUGTool, ToniTools (Respekt an die Entwickler)
WAGO 750-841 (58 DI, 66 DO), 1-Wire Feuchte/Temp-Sensoren, AGFEO-TK, http://fli4l.de ...
Mit Zitat antworten
  #6 (permalink)  
Alt 22.02.10, 21:21
sid sid ist offline
Junior Member
 
Registriert seit: Jan 2010
Beiträge: 15
Standard

Vielen Dank an alle!, ich habs hinbekommen und alles funzt!

@Tilo Danke noch mal für die SEHR gute Anleitung! (Hast bei mir was gut )

Noch ein kleiner Nachtrag von mir für die, die sich in meiner Lage befinden werden

Modebus-Adresse: 12288 = CoDeSys-Adresse: MX0.0
Modebus-Adresse: 12289 = CoDeSys-Adresse: MX0.1
Modebus-Adresse: 12290 = CoDeSys-Adresse: MX0.2
usw....


Grüße
Sid
Mit Zitat antworten
  #7 (permalink)  
Alt 23.03.10, 14:33
sid sid ist offline
Junior Member
 
Registriert seit: Jan 2010
Beiträge: 15
Standard

Hallo Leute,

habe noch paar Probleme mit den Adressierung von ModBus...wenn ich versuche Bit und Real Werte zu übergeben, habe ich ein buntes Durcheinander

Temp_1 AT %MD0 : REAL; (* ModBus 12288 *)
Temp_2 AT %MD1 : REAL; (* ModBus 12290 *)
Licht_1 AT %MX0.0 : BOOL (* ModBus 12293 *)
Licht_2 AT %MX0.0 : BOOL (* ModBus 12294 *)
Licht_3 AT %MX0.0 : BOOL (* ModBus 12295 *)

in IPS habe ich jeweils die Typen Bit(1Bit) für die Lichtvarablen und
Real (32Bit - Signed) für die Temperaturvariablen ausgewählt.

Was mache ich falsch?

Danke + Gruß
sid

Geändert von sid (23.03.10 um 14:39 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #8 (permalink)  
Alt 23.03.10, 20:12
sid sid ist offline
Junior Member
 
Registriert seit: Jan 2010
Beiträge: 15
Standard

...hat sich erledigt.

Der Fehler lag daran, dass ich für die Schreib,- und Leseadresse die gleiche ModBus Adresse verwendet habe (12288)

Da ich nur lesen wollte, habe ich für schreiben 0 eingetragen und alles funzt wieder
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Wago: Boolsche Variable (Fensterkontakt) über Modbus in IPS dtm SPS Automatisierungstechnik 4 28.10.09 17:08
Wago 750-841 <---> IPS DeejayT SPS Automatisierungstechnik 22 16.03.09 09:24
Wago 750-301 mit IPS? computerpap SPS Automatisierungstechnik 8 22.09.08 11:14
Was ist alles machbar mit Wago & IPS? Basti Haustechnik 5 05.07.07 18:12
WAGO I/O System 750 und IP-Symcon ColdIce Allgemeine Diskussion 8 02.03.07 08:48