Hallo mal wieder

Zur Zeit überleg ich einige Sensoren auszutauschen, um diese über die Wago abzufragen. Um diese Signale einlesen zu können nimmt man ja meist die analogen Eingänge. Allerdings gibt es davon ja einige ... Welche nimmt man da denn?

750-454 2-Kanal, 4 - 20 mA, Diff.
750-474 2-Kanal, 4 - 20 mA, single ended
750-492 2-Kanal, 4 - 20 mA(Diff. Messeingang)

Das Gleiche gibts dann ja noch in 0 - 20 mA bzw. in der Ausführung als Spannungsmesseingang.

Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen? Ich gehe mal davon aus, das eigentlich die single ended Variante in Frage kommt, richtig? Die Differenz Version misst doch nur den Unterschied an den Eingängen, wobei die Single ended den Stromwert/den Spannungwert am Eingang misst.

Gruß
Jens
Mit Zitat antworten
  #2 (permalink)  
Alt 27.05.10, 21:13
Benutzerbild von boXer
Member
 
Registriert seit: Mar 2010
Ort: Rhein Main - Münster
Beiträge: 53
Standard Unterschiede der Klemmen

Hallo Jens,
ich hoffe das ich es richtig wiedergeben kann. Der Unterschied der analogen 0-20mA bzw 4-20mA Klemmen ist in der Art der Anschaltung von Sensoren begründet. Wenn Du dir das Schaltbild im Datenblatt oder Handbuch anschaust dann fällt als erstes auf das Du aktive Sensoren (als Stromquelle) dargestellt oder passive Sensoren (als Widerstand) dargestellt anschließen kannst.
Bei den von Dir aufgezählten Typen ist dies die Nummer 750-474 die beide Sensorarten beherrscht, also aktive wie passive Sensoren, die beiden anderen Klemmen sind nur für aktive Sensoren geeignet.

Weitere Detailunterschiede bei den Klemmen findet man im Datenblatt bei direkten Vergleich wie Bit Auflösung 13Bit zu 12Bit oder oder die galvanische Trennung von einzelnen Kanälen.
Ich hoffe das hilft weiter.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
474.jpg  
__________________
Gruß

Joachim


WAGO 750-871 & 750-819, elsner Wetterstation ,elka Busankkoppler ,Thermokon Temp.sensoren ,svea panel
eingesetzte Protokolle LonWorks®,Modbus,Enocean,Bluetooth
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Beschaltung AVR 230V/24V Eingang sn00py Bastel-Ecke 7 17.11.09 13:01
DS2405 Eingang, Flackert!?... Hinti 1-Wire, M-BUS 12 29.10.09 16:06
Velleman Board Eingang Eisenberg188 Allgemeine Diskussion 2 03.08.09 07:48
1-Wire-Impulszähler Eingang mit Optokoppler schalten khge Bastel-Ecke 33 10.03.09 12:06
Dimmer 0-10V Eingang guyabano Off Topic 23 10.12.07 09:28


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0