Zurück   IP-Symcon Community Forum > IP-Symcon Hardware > Z-Wave

Antwort
 
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen
  #21 (permalink)  
Alt 28.06.10, 08:44
Benutzerbild von wupperi
Moderator
 
Registriert seit: Oct 2007
Beiträge: 1,113
Standard Jetzt auch wieder timeouts

Stephan, zuerst die gute Nachricht: Du bit mit Deinem Problem nicht allein. Jetzt die schlechte: Seit gestern habe ich das Problem auch. 5-10 Minuten und danach bekomme ich jedesmal timeouts. ganz seltsam, das ganze kam völlig unerwartet, ohne Eingriff ins System nach einem reboot. Gleichzeitig wurden beim starten des Silex Gerätetreibers einige FTDI Devices nicht mitgestartet, dass war aber nach einem reboot wieder erledigt.

Habe dann mein System 2x !!! neu aufgesetzt und mein IPS zurückgespielt, Fehler kam auf völlig cleanen System sofort wieder.

Habe jetzt IPS neu installiert und polle seit 30min mal nur 7 Aktoren, aber anstelle alle 5min jetzt jede Minute ab - bisher kein Problem.

Paresy, Horst, habt ihr nicht irgendeine Idee zur Analyse?

wupperi
__________________
IPS V2.x \\ Webfront auf 15" ELO Touch \\ z-wave \\ IPS-868 \\ FS20 \\ 1-wire \\ Oregon WMRS200 \\ Mediaportal \\ 3x Squeezebox
Mit Zitat antworten
  #22 (permalink)  
Alt 28.06.10, 20:03
Member
 
Registriert seit: Jul 2009
Beiträge: 72
Standard

Hallo wupperi,

von mir an dieser Stelle ebenfalls mal ein kleines Statusupdate.

Ich habe mir zwischenzeitlich wie folgt geholfen:
- zweiten USB Tricklestar Dongle gekauft
- ursprüngliche Konfiguration auf einen Behelfsrechner ausgelagert
- alle zugänglichen Schalter aus dem urspünglichen System excluded
- IPS mit dem neuen USB Gateway am eigentlichen Server neu aufgesetzt
- die zuvor excludeten Schalter beim neuen USB Gateway auf dem Server included

Hiermit konnte ich auf dem Server zusammen mit dem neuen USB Gateway ein funktionierendes IPS-System aufsetzen. Ohne irgendwelche timeouts.

Auf dem alten USB Gateway hängen jetzt nur noch die UP-Schalter und die damit verbundenen Bewegungsmelder. Ich habe also gerade 2 Systeme am laufen und wenn ich etwas an der Konfiguration UP-Schalter / Bewegungsmelder (also alles was die Treppenhaus-, Treppenstufen- oder Flur-Beleuchtungen steuert) ändern möchte dann muß ich das alte USB Gateway einstecken, den Com-Port ändern und habe 1-2 Minuten Zeit um Parameteränderungen durchzuführen.

Sicherlich ist dies keine Dauerlösung, bevor ich jedoch die Tapeten aufschneide um die UP-Schalter beim alten USB Gateway zu excluden und am neuen USB Gateway zu includen möchte ich einerseits sicherstellen, dass die timeouts auf dem neuen System nicht auch noch auftreten und andererseits abwarten ob sich nicht vielleicht doch noch eine andere Lösung finden lässt.

Schöne Grüße,
Stephan
Mit Zitat antworten
  #23 (permalink)  
Alt 28.06.10, 20:21
Benutzerbild von wupperi
Moderator
 
Registriert seit: Oct 2007
Beiträge: 1,113
Standard

Ich bekomme es nicht stabil im Moment. Ich habe im Internet gelesen, dass der PL2303 von Prolific öfter mal timeouts produziert - habe mir mal einen Aeon Stick gekauft. Wenn er da ist, werde ich das Netz mal darauf neu aufsetzen.

Was mich echt ärgert: Ich bekomme keinen grip daran, was das Auftreten triggert. Es gin ein paar Monate, dann habe ich wieder ein paar rumgemacht, Windows 2008R2 Foundation aufgespielt -> ging. Schlagartig am Freitag dann ncht mehr. Ich bin echt ratlos.
__________________
IPS V2.x \\ Webfront auf 15" ELO Touch \\ z-wave \\ IPS-868 \\ FS20 \\ 1-wire \\ Oregon WMRS200 \\ Mediaportal \\ 3x Squeezebox
Mit Zitat antworten
  #24 (permalink)  
Alt 04.07.10, 08:04
Benutzerbild von wupperi
Moderator
 
Registriert seit: Oct 2007
Beiträge: 1,113
Standard

Kurzes update: Habe einen Aeon-Labs Stick gekauft und gestern Abend mal testweise 16 Aktoren darauf eingerichtet. Polling lief ohne Fehler die ganze Nacht.
__________________
IPS V2.x \\ Webfront auf 15" ELO Touch \\ z-wave \\ IPS-868 \\ FS20 \\ 1-wire \\ Oregon WMRS200 \\ Mediaportal \\ 3x Squeezebox
Mit Zitat antworten
  #25 (permalink)  
Alt 14.07.10, 22:14
Junior Member
 
Registriert seit: Jul 2010
Beiträge: 4
Standard

Hallo zusammen,
mich betrifft der Fehler leider auch.
Ohne Änderung an Konfig oder System (Windows Home Server 32bit) kam auf einmal die Fehlermeldung.
Ich habe dann den Tricklestar Stick an 2 Laptops (Win7 64bit / Win7 32bit) ausprobiert, immer mit dem gleichen Resultat.
Zum Schluß habe ich mit dem Z-Tool mal versucht auf den Stick zuzugreifen:
Folgende Fehlermeldung kommt:
Error (Init/sync): Initializing Z-Wave interface. Could not communicate with the interface to get the version.
Ergo: Ich komm bisher nicht an den Stick ran um ihn zu resetten.
Was ist Eure Meinung: Könnte auch der Stick defekt sein? Gibt es noch andere Tools, ich hab leider bisher nichts gefunden.
Mit Zitat antworten
  #26 (permalink)  
Alt 15.07.10, 10:30
Benutzerbild von wupperi
Moderator
 
Registriert seit: Oct 2007
Beiträge: 1,113
Standard

Das man gar nicht mehr auf den Stick kommt, kenne ich nicht. Wird der Com Port in Windows erkannt?
__________________
IPS V2.x \\ Webfront auf 15" ELO Touch \\ z-wave \\ IPS-868 \\ FS20 \\ 1-wire \\ Oregon WMRS200 \\ Mediaportal \\ 3x Squeezebox
Mit Zitat antworten
  #27 (permalink)  
Alt 15.07.10, 15:26
Junior Member
 
Registriert seit: Jul 2010
Beiträge: 4
Standard

Hallo,
ja, sieht alles ziemlich sauber aus.
Auch unter IP-Symcon wird der Port korrekt erkannt und geöffnet.
Ich habe die Konstellation (7 x Merten Funk-Rollladentaster CONNECT sowie 1 x ACT Homepro ZDP200) seit ca. einem Jahr laufen und am Anfang das System 2 mal umgezogen auf andere HW, aber so etwas wie jetzt kenn ich nicht.
Gott sei Dank ist das erst eine Woche nach unserem Urlaub passiert
Ich werd's noch mal an einem Notebook mit XP testen, vielleicht zickt ja Win7?!
Mit Zitat antworten
  #28 (permalink)  
Alt 19.07.10, 17:50
Junior Member
 
Registriert seit: Jul 2010
Beiträge: 4
Standard

Keine Chance.
3 unterschiedliche Rechner incl. unterschiedlichem OS.
Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass der Tricklestar USB Stick defekt ist.
Ich meld mich noch mal, wenn ich einen neuen Stick habe.

Vielleicht noch eine kleine Frage:
Der Merten USB Adapter wird immer noch nicht unterstützt, oder?
Den hätte ich hier nämlich noch herumliegen
Mit Zitat antworten
  #29 (permalink)  
Alt 30.07.10, 08:18
Benutzerbild von wupperi
Moderator
 
Registriert seit: Oct 2007
Beiträge: 1,113
Standard

Nach 2 Wochen fehlerfreiem Lauf: Bei mir war es entweder

a) Kabellänge
b) Das Kabel führt an einer Störquelle entlang (Installationsschacht?)

Habe das Kabel gekürzt (USB -> CAT5e -> USB) und keine Probleme mehr.
__________________
IPS V2.x \\ Webfront auf 15" ELO Touch \\ z-wave \\ IPS-868 \\ FS20 \\ 1-wire \\ Oregon WMRS200 \\ Mediaportal \\ 3x Squeezebox
Mit Zitat antworten
  #30 (permalink)  
Alt 30.07.10, 13:03
Member
 
Registriert seit: Jul 2009
Beiträge: 72
Standard

Ich habe das Problem an 2 PCs.
An einem hängt der USB-Stick direkt am Rechneranschluss.

Bei mir muß das Problem also eine andere Ursache haben.

Schöne Grüße,
Stephan

Ein offizielles Statement wäre toll....
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Fehler "Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort" touch KNX/EIB, LCN 5 19.01.12 21:20
Wago 750-842, Fehler "Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort" Digianswer SPS Automatisierungstechnik 5 23.07.10 17:27
Etliche Fehlermeldungen beim Start des Webfront axbigo WebFront 3 14.10.09 18:33
[kein Bug] aktuelles wiips diverse fehlermeldungen... Olli IP-Symcon WIIPS für Version 1.0 7 07.10.06 20:05


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0