Kommunikation gestört Wired

Kann mir einer sagen wie es möglich sein kann, das die Kommunikation von Wired Komponenten gestört ist?

Bei Funk verstehe ich das ja.
Aber das Kabel ist garantiert ohne Unterbrechung am Bus.

Port 2000 eventuell geblockt(gestört), dieser greift auf den XML-RPC Server zu.

Port? Aber das Kabel geht doch nicht über ne Firewall.
Es geht direkt von der CCU Buchse an den Bus.

Dei Komponenten sind auch nicht dauerhaft gestört, sondern sporadisch.

ja eben, der Server läuft auf der CCU.

Hi,

BUS-Abschluß (richtig) dran?
BUS-Leitung zu lange parallel zu 230V-Leitungen?
Schirmung vom BUS-Kabel falsch angeklemmt?
Ein Modul defekt?

Ist es immer das selbe Modul oder immer wieder andere?

Hi Leute!

Ich habe im Moment ein altes Problem wieder auf dem Tisch, aber extrem.
Und zwar sind alle Wired Komponenten Kommunikation gestört.
Komischer weise lassen Sie sich aber schalten.
Nur der Schaltzustand wird nicht ausgelesen, der beliebt immer stehen.

Verstehen kann ich das nicht. Bei Kabelbindung sollte es doch entweder klappen, oder eben nicht.

Hi,

BUS-Abschluß (richtig) dran?
BUS-Leitung zu lange parallel zu 230V-Leitungen?
Schirmung vom BUS-Kabel falsch angeklemmt?
Ein Modul defekt?

Ist es immer das selbe Modul oder immer wieder andere?

Bus-Abschluß sollte richtig sein, hat Elektriker gesetzt und nachträglich noch mal geprüft.
Busleitung ist nicht lang, aber 230V Leitungen laufen im Schaltkasten natürlich auch.
Schirmung vom Buskabel? Ich habe ein Ethernet-Kabel abgeschnitten und das hat der Elektriker mit Litze verlängert und angeschlossen.
Defektes Modul kann ich bis jetzt nicht finden.

Bitte greift mal in die Trickkiste. Bin sehr unglücklich mit diesem Zustand.

Hi,

was für einen BUS-Abschluß hast du?
Den „großen“ mit den Led’s?

Wenn ja, schau mal was die rote Led so macht.
Die sollte wenn du einen Aktor von der CCU aus schaltest, kurz aufblinken und dann nach ca. ner halben Sekunde nochmal, wenn die Statusrückmeldung vom Aktor gesendet wird…

Wenn die Led ein 2tes mal blinkt aber in der CCU der Status unverändert bleibt, hats vermutlich den RS485-Chip in der CCU zerbröselt.

Danke für deine schnelle Antwort!

Die Data LED leuchtet dauerhaft beim Busabschluß. Was kann das sein?

Hi,

Dann haben wir den Fehler ja schon…
Bei zu viel Trafic gibt’s nen Stau :stuck_out_tongue:

Das kann mehrere Gründe haben.
Der wahrscheinlichste ist, das ein Modul spinnt und dauerhaft sendet.

2 Lösungsansätze:

Quick and Dirty: Bus-Spannungsversorgung abschalten und wieder einschalten (Reset).
Wenns dann wieder geht -> warten bis es wieder passiert.
Wenn dann die Led wieder dauerhaft leuchtet -> Ursache suchen.

Ursache suchen: Ein Modul nach dem anderen von der Busleitung trennen und schauen bei welchen die Led ausgeht.
Dann bei dem Modul die Versogungsspannung trennen und wieder anklemmen und schauen ob die Led dann aus bleibt.
Wenn ja, warten obs wieder passiert.
Wenn nein, Modul ausbauen und Umtauschen.

Andere Möglichkeiten wären noch:
Kurzschluß zwischen A/B.
A/B bei einem der Module vertauscht.

Damit kann ich arbeiten!
Vielen, vielen Dank!!!
Mache mich gleich morgen an die Arbeit. :slight_smile:

Nachdem ich alle Kontakte nachgezogen hatte und das Netzspannung für eine Minute entfernt hatte, war das Dauerleuchten der LED vorbei.
Die Kommunikation stimmt jetzt auch weider, außer ein Rollladenmodul hatte wieder eine kurzzeitige Kommunikationsstörung.
Jetzt möchte ich natürlich der Ursache auf den Grund gehen.

Mir ist schon mal aufgefallen das ein Modul hinter dem Busabschluß klemmt.
Das werde ich schon mal umklemmen.

Dann habe ich in einem anderen Forum gelesen das man besser zwei Busabschlüsse verwenden soll, ist das richtig?

Hi,

Wenn du die Ursache finden möchtest, wäre es eventuell besser gewesen die Module nach einander vom BUS zu trennen, um zu sehen bei welchem die Led ausgeht.
Aber das widerspenstige Rolladenmodul ist schon mal eine Möglichkeit.

Das ist in diesem Fall egal, aber schadet nicht wenn der BA am Ende vom Strang sitzt.

Ist nicht nötig, vorallem nicht mit den HM-BAs (da darfst du max 1 verwenden).
Der HM-BA ist eigentlich kein BA im RS485-Sinn.
Es ist mehr ein „im-Ruhezustand-A/B-auf-definierte-Pegel-zieher“.
Also: einer reicht und es ist egal an welcher Stelle im BUS.

Am besten beim nächsten auftreten des Fehlers, als erstes mal das verdächtige Rolladenmodul abklemmen und schauen obs das war…

Ok. Dann warte ich mal ab bis es wieder zur Störung kommt.
Danke für deine Hilfe!