Ich habe ein 1-wire System mit 18 Temperatursensoren (DS18B20) an einem Bus. Insgesamt ist der Bus ca. 100 Meter lang. Es funktioniert alles sehr gut, jedoch passiert es ca jeden zweiten Tag, dass das 1-wire System komplett einfriert. Das sieht dann so aus, dass keiner der Temperatursensoren einen Wert liefert. Alles andere im IP-SYMCOM läuft aber (zB. KNX Interface)
Das ganze kriege ich wieder zum Laufen, indem ich das 1-wire USB Interface ab- und wieder anstecke. Dann läuft wieder alles, aber das ist natürlich keine Lösung…
Ich verwende Windows 7 / 64 bit, den DS9490R USB Adapter, Treiber von Maxim (aktuellste Version), im Bus werden 3 Leitungen verwendet (Siehe Bild beiliegend), Temperatursensor ist der DS18B20
Kann mir hier jemand helfen ? Bin schon etwas verzweifelt
Gib dein Thema ein und du erhälst die ersten Treffer mit möglichen Ursachen. Wenn diese möglichen Fehlerquellen mal ausgeschlossen wird deine Frage sicherlich konkreter.
Bei mir hatte ich das selbe Problem mit nur 10 Sensoren und nur 25 Meter Länge. Seitdem ich eine ordentliche Stromversorgung habe, läuft alles ohne Probleme.
Hallo, wie kann ich feststellen ob ich eine stabile Stromversorgung habe ? Das USB Adapter ist direkt an einem USB-Port am Motherboard des Rechners angeschlossen…
Ich habe es bei mir beobachtet, dass dieser blaue Adapter mit bis zu 5 Sensoren stabil lief. Ab dem 6. gab es ständig Probleme. Seitdem ich eine zusätzliche Stromversorgung habe, habe ich mittlerweile 18 Sensoren verschiedener Art problemlos in Betrieb.
Wenn Du keine zusätzliche Stromversorgung hast, werden das bei Dir wahrscheinlich die gleichen Probleme sein.
leider hat sich heute mein 1-wire Interface nach ca. einer Woche wieder „aufgehängt“. Stromversorung sollte ok sein. Habe das Interface nun an einem USB-Hub angeschlossen, der über ein separates Netzteil versorgt wird. Hat jemand eine Erklärung dafür ?
Fehlermeldung siehe unten.
Gibts vielleicht eine Möglichkeit, das USB Interface per Script zu resetten ?
Mal einen anderen USB Abschluss verwendet ? Und was hast du noch per USB dran?
Bei mir ist 1-Wire USB Adapter ausgestiegen, als am ich Nachbaranschluß ein 5m USB-Kabel mit Hub angeschlossen hatte. Oder eine Cat/USB Verlängerung angeschlossen hatte.
Michael
Ich meinte mit „stabiler Spannungsversorgung“ nicht die Spannungsversorgung USB-seitig, sondern auf der 1-Wire Seite. Der blaue USB Adapter schafft keinen 100m langen Bus zuverlässig zu versorgen.
eider hat sich heute mein 1-wire Interface nach ca. einer Woche wieder „aufgehängt“. Stromversorung sollte ok sein. Habe das Interface nun an einem USB-Hub angeschlossen, der über ein separates Netzteil versorgt wird. Hat jemand eine Erklärung dafür ?
Sollte das noch jemanden interessieren: Ich bin nun umgestiegen von Windows 7 (64 bit) auf Windows 8.1 (32 bit) und alles läuft problemlos seit ca. 6 Wochen.